首页>>招标中心>>招标采购
  招标采购     
  供应商登录     

   
冷却塔循环系统
发布时间:2019/5/14 16:11:00       有效时间到2019-5-20       点击次数:30589       关 闭

 

转载时请注明出处:济南二机床集团有限公司网站www.jiermt.com

序号

名称

型号规格

单位

数量

1

冷却塔循环系统

 

1

冷却塔循环系统是由冷却塔、水处理单元、二次增压单元、使用冷却水的设备、进水和回水管路组成。

1.冷却塔

1.1横流结构;

1.2风机温度控制;

1.3冷却塔单独控制,预留接到控制柜的接口;

1.4冷却塔设置高、低水位报警。

1.5开放式冷却水塔,玻璃钢外壳;

1.6冷却塔出口温度不能高于32℃,回水口温度不高于38℃;

1.7冷却水流量6000L/min

1.8冷却塔应具有足够的强度和刚性,设置检修爬梯;

1.9所有外露部件要求防水、防锈、防蚀;

1.10喷漆均匀,底漆一遍,面漆两遍,颜色按照供方标准。

2.水处理单元(除藻、除垢等)

2.1冷却水过滤精度:200μm

2.2冷却水需要加入除藻剂;

2.3冷却水要求是软化水;

2.4其它符合工业用水质量标准。

3.二次增压单元(供方根据用户现场实际情况计算)

3.1保证设备冷却水进口压力不能低于0.3MPa,不能高于0.8MPa

3.2二次增压系统的电机单独控制,控制预留接到控制柜的接口;

4.设备处预留冷却水管路阀门数量和口径

4.1 OP10设备:进水口预留2DN100阀门,回水管预留2DN100的阀门。

4.2 OP20设备:进水管预留1DN50阀门,回水管预留1DN50阀门。

4.3 OP30设备:进水管预留1DN50阀门,回水管预留1DN50阀门。

4.4 OP40设备:进水管预留1DN50阀门,回水管预留1DN50阀门。

4.5 设备:进水口预留2DN100阀门,回水管预留2DN100的阀门。

5.进、回水管路

管子、管夹以、管夹支撑、管路上预留的阀门、管路的安装

6.地坑管路布置图

管路中的二次增压系统,根据管路系统布置需要进行设计,布置在地面上或者地坑内。以上仅为循环系统的简要描述,详细技术说明,需要供方提供,JIER技术部门进行确认后,方具备投标条件。

二、技术资料提供

设备发货出厂时,随机提供产品说明书(一式二份),包括以下内容:

1.    设备结构、工作原理及操作指导书;

2.    设备常见故障处理;

3.    设备维护、保养说明;

4.    设备易损件清单、图纸和有关技术文件;

5.    主要外购件的合格证和说明书;

6.    设备结构示意图。

 